叶枫煜 2019-10-19 21:32:16 | 北京市 安装机电预算安装算量GQI | 508查看 2回答
老师好,图上圈起的配电箱和灯具连续是断的,我这样画黄线直接连接算长度,这样对吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按设计图示线条尺量长度,未画出的以近距离直线尺量。(不是从灯具处尺量,要在断线处开始尺量)
注:明配管不可以这样计算。
首次提交 2019-10-20 05:27:15 最近修改2019-10-20 05:28:04 (修改过1次)
-
应当根图示的线路计算:实线普通照明;虑线是应急照明线路。
2019-10-19 23:33:19