wangxiuzhen 2008-11-09 09:50:00 | 河南省 其他专业 | 427查看 1回答
框架中的框梁与板高度不同,在画构件时怎样标注,软件
框架中的框梁与板高度不同,在画构件时怎样标注,软件是否能默认;框架中脚手架全现浇时,仅柱计单排架,那么外墙还计双排架吗?柱连墙部分是否展开?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你所说的第一个问题是不会出现的呀?一般你在画梁的时候采用默认标高就行了,只是你要把梁的宽度和高度输进去就行了(这种情况是板的底标高和梁的上标高是一样的情况下),当然梁的标高如果不同时你应该相当更改的,梁画好后你可以直接画上板就行了,一般的说梁的顶的标高在图纸上会给的,你看一下,那个标高你输进去就行了,在定义构件的时候,还有板也在那个时候定义进去就行了,软件会自己扣减的呀。当然如果是上返梁或下返梁你应该分开来做,因为他们的标高不般不在一层上。 脚手架问题你应该看看各省的定额,在河南省定额里面,框架结构中框架梁和板是不计取脚手架的,只计取框架柱的脚手架,你只要在框架柱中属性编缉里面套用定额就行了,外墙不管是什么结构都要套脚手架的,是按外墙水平投影面积计算的,你只要在外墙输入的时候套用脚手架相关子目就行了不管在那儿进行输入只要你在工程量表达式中输入外墙面积并且是全楼的就行, 还在一个你要分清结构脚手架还有装饰脚手架,外墙水平投影面积计算也是有规则的,还有3.6m以内和以上并尾数大于0.5的分别,你看看定额里面也就的,
2016-11-08 18:32:20
-
图形和钢筋互导时,在钢筋工程中的基础层里面,建立了框架梁和基础梁构件,然后导入到图形算量软件中一查看,发现基础层中,只有框架梁构件,没有基础梁构件,怎么回事?
-
在剪力墙结构中暗柱上绘制框梁,应该怎样画?是应画到暗柱中还是哪里?为什么同样结构尺寸又完全相同,同样的梁在不同的楼层钢筋的计算结果去不一样?请高手指点,谢谢!
-
在钢筋软件中: 1、用输墙的没有钢筋的构件吗,假如是框架,不输墙(基础和地上部分)对钢筋有影响吗? 2、框架中的板一般都是有梁板,框架梁应并让板计算工程量,框架梁是不是不用单独计算,改怎么处理?
-
工程中框架柱生根于桩承台,往上距承台顶部2M处为一筏板基础,请问在筏板于承台之间的部位框柱箍筋怎样设置才能计算上?软件好像算不上,默认基础高为承台底至筏板顶的高度,里面只算了定位箍筋。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看