刘毅 2019-11-21 09:55:04 | 重庆市 安装预算 | 794查看 3回答
给水立管穿楼的套管是防水 套管吗?
这个套管是不是应该比给水立管大两号
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
穿顶层楼板是刚性防水套管 然后就是穿外墙了 其他楼层就是一般的刚套管即可
大两号的问题不用考虑 因为套定额的时候 定额考虑的有 就按水管大小计取 即可
2019-11-21 10:08:23
-
室内不需要
一般套管即可
穿 外墙需要防水套管
首次提交 2019-11-21 09:56:02 最近修改2019-11-21 09:56:53 (修改过1次)
-
穿楼层楼板一般都是钢套管,穿屋面楼板及外墙需要刚性防水套管,套管规格一般会大管道一级,具体详见相应图纸的设计说明
2019-11-21 10:08:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看