• 污水立管穿首层需要计算套管吗?

    首层如果是穿的地面,就不需要计算,穿的钢筋混凝土那么就要计算,那我怎么知道穿的是地面还是钢筋混凝土?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    穿板及墙梁就是要计算,地面是不需要计算的。


    但建议你这几天你的提问量算是很大的,遇有有合适的解释是应该采纳的。

    2020-10-24 16:19:39 

  • 不计算

    2020-10-24 16:15:07 

  • 不需要

    2020-10-24 16:15:28 

  • 如果是穿地面,不需要计算套管。

    2020-10-24 16:17:42 

  • 我认为有地下室就用一般刚套管,没地下室需要刚性防水套管。

    2020-10-24 16:17:53 

  • 不需要

    2020-10-24 16:21:46 

  • 排水或者污水穿楼板不需要安装套管,但需要最后封堵立管与孔洞的间隙。

    2020-10-24 16:37:16 