A.曹钲东 2019-11-25 15:30:53 | 湖北省 土建 | 281查看 6回答
按照图纸墙高超过4m画圈梁,但是这样的画吗?已经画了过梁了。
2019-11-25 15:31:42 补充
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2019-11-25 15:34:30
-
你标记出来的这种不用画,墙高超过4M是指墙净高,你标记出来的这个墙高中部已经有过梁了,不用再画了。
首次提交 2019-11-25 15:32:50 最近修改2019-11-25 15:35:12 (修改过1次)
-
需要画, 标高设置到最高的那个洞口顶 然后把重叠部分的过梁删掉。
2019-11-25 15:33:03
-
门窗洞口上部布置圈梁。以主体结构的柱或墙为区间,可以根据门窗洞口的高度调整圈梁的标高到门窗洞口的顶。
同时也可以在构造柱之间形成区间,在区间内也是可以调整圈梁的标高到门窗洞口的顶。
如果圈梁的配筋大于过梁,则只画圈梁,不画过梁。如果过梁配筋大于圈梁,在区间内只画过梁不画圈梁。
首次提交 2019-11-25 15:34:48 最近修改2019-11-25 15:36:23 (修改过1次)
-
过梁可以不要 圈梁是可以替代过梁的
2019-11-25 15:34:52
-
建议先查看图纸要,一般圈梁也可按过梁设置的,建议查看图纸要求看是按圈梁设置还是用过梁设置
2019-11-25 15:35:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看