A.曹钲东 2019-12-10 15:36:58 | 湖北省 土建 | 934查看 3回答
超过了4m设圈梁,但是这种是这样画吗???
超过了4m设圈梁,但是这种是这样画吗???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条如下:
钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。如果圈梁高度正好就是门的过梁高度,那圈梁就可以代替过梁。反之,不在一个高度的话,那就单独设置过梁和圈梁。
2019-12-10 15:41:49
-
可以将圈梁升高到过梁标高处
2019-12-10 15:38:07
-
圈梁最好能连上,像你这样的,可以把圈梁高度升到过梁的高度让他们连起来。
2019-12-10 17:07:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看