砖混结构,现浇板下支撑中有梁,有墙时板负筋有不同长
砖混结构,现浇板下支撑中有梁,有墙时板负筋有不同长度的钢筋,计算式是怎么解释?想要负筋长度一样,都是支柱长度加净长/4,请问怎么设置??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置里调整负筋单边标注长度位置为支座内边线即可。
2008-05-28 13:09:06
-
板负筋的锚固长度跟板支撑构件是梁或墙有关系。要想通一长度改负筋构件属性中直接改长度或进行板的计算设置改成与支撑构件无关的选项。
2008-05-28 13:53:04
-
板负筋的长度软件中均按支座以外负筋净长加锚固.所以在负筋的属性中设置负筋中只要把是否含支座长度设置统一了,负筋长度计算出来就应该一样了.
2008-05-28 14:29:11
-
你点击负筋,在点击负筋标注的数据,直接修改负筋长度即可!
2008-05-28 11:55:33