牛仔 2008-06-01 21:12:54 | 湖北省 其他专业 | 683查看 3回答
有一根框架柱,一层为矩形柱,二层变截面为T形柱(参
有一根框架柱,一层为矩形柱,二层变截面为T形柱(参数化柱),软件为何不能自动识别角部的钢筋弯折锚固(在需要弯折锚固的钢筋前,我已经加了*号)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建立了两种不同属性的柱子,软件不认为一根通长柱,所以不加弯锚,建议你手动输入弯锚,或是将弯锚并入顶层内,或是直接修改属性编辑器里的锚固长度
2008-06-02 00:56:54
-
可能是断面不一致不能识别吧
2008-06-01 21:16:38
-
参数化柱用手工输入好些
2008-06-01 21:24:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看