• 建筑标高和结构标高相差9公,而我是按建筑走的,那么

    建筑标高和结构标高相差9公,而我是按建筑走的,那么在钢筋算量和图形算量里有无影响。我该怎么修改?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    结构标高:基础\\主体结构中结构层的标高,类似于结施图中的楼面标高。 建筑标高:结构标高加上装饰装修层后的标高,类似于建施图中的楼面标高。 在钢筋算量中没有影响

    2008-06-04 08:44:42 

  • 最好按结构标高

    2008-06-04 08:44:11 

  • 在图形算量中最好用结构标高,但现在你用建筑标高对算量是没有影响的

    2008-06-04 09:00:13 

  • 没有大的影响,但对钢筋来说能有一点点儿影响,你可以在钢筋里将构件的标高稍加修改就可以了。

    2008-06-04 09:03:54 

  • 在图形软件中没有影响,在钢筋软件中会有影响!

    2008-06-04 09:25:59 

  • 你的问题和我的相似,我思前想后,觉得应该用结构标高。 不然墙的高度会受影响。因为内墙高度是从板顶到上一层板底或框架梁底。

    2008-06-04 14:50:22 