123456 2020-02-03 20:48:42 | 河南省 安装 | 725查看 4回答
请问大家高压和低压母线只在系统图上面标注出来,那他的工程量该如何计算?
如图TMY-3(50*5)套定额为每相三片的话,那么它的计算量长度需要乘以3吗?只在系统图上有标注不知该量哪里的长度
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
ABC三相每相一片所以才是3(50*5) 3片5公分宽5毫米厚的 量长度要看变配电室平面布置图
2020-02-03 20:53:53
-
3*50*5是高压母线,是三相A、B、C每相是50*5的母线
4*80*8是低压母线,是A、B、C、N每相是80*8的母线
量是按延长米量即可
首次提交 2020-02-03 22:14:36 最近修改2020-02-03 22:15:35 (修改过1次)
-
如图TMY-3(50*5)套定额为每相三片的话,那么它的计算量长度需要乘以3吗?只在系统图上有标注不知该量哪里的长度
答;母线的工程量按照延长米计算,是按照每一相的长度计算的,三相的长度乘以三。当然也可能四相
长度的计算:规格型号根据系统图,长度根据平面布置图计算。需要注意的是根据计算规则,柜体的母线只需要计算安装费,不计算主材费,主材费用已包含在柜体价格范围之内了。
首次提交 2020-02-03 22:35:54 最近修改2020-02-03 23:07:20 (修改过1次)
-
单长是配电箱宽度之和+0.3m预留(一般用0.3m就可以的)
2020-02-04 09:50:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看