大山 2020-02-05 01:30:45 | 贵州省 安装 | 699查看 10回答
电缆
如电缆为4ⅹ95+1x25,最终计算长度是否要乘以前面系4和1?套定额时选用面积是否为4x95+1x25之和面积,还是选95的面积?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不乘,电缆按根数计算即可;定额子目选择按单芯最大截面积,也就是95.
2020-02-05 01:45:46
-
电缆长度就按单根计算,不乘以系数;套用定额时按最大的芯面积计算。
2020-02-05 07:48:06
-
电缆按单芯(相线)截面积选择子目,一根五芯电缆,工程量按一根计算(不是按五芯加起来计算工程量。)
如电缆为4ⅹ95+1x50;按95选择定额子目,工程量按一根计算。
首次提交 2020-02-05 07:55:53 最近修改2020-02-05 07:57:32 (修改过1次)
-
电缆是按对应的截面及芯数按长度计算,不乘系数的,只按芯截面面积计算延长米。
2020-02-05 08:06:37
-
4ⅹ95+1x25是电缆规格型号,不要再增加额外的长度。
2020-02-05 08:09:35
-
4*95+1*25是一根电缆长度按一根计算
套定额时选120平方以下的电缆即可
2020-02-05 09:29:43
-
电缆为4ⅹ95+1x25,最终计算长度不是要乘以前面系4和1,套定额时选用面积是以最大单根电缆面积为准,你这个就是95平方的,是选95的面积,只是定额按三芯编制的,每增加一芯要相应增加15%,也就是要乘以1.15,你这个因为是5芯,因此定额工程量要×1.15×1.15,具体你可以看看贵州电气安装定额说明及计算规则。
2020-02-05 09:33:27
-
如电缆为4ⅹ95+1x25,最终计算长度是否要乘以前面系4和1? 不需要,这是一根五芯电缆
套定额时选用面积是否为4x95+1x25之和面积,还是选95的面积? 选95的
2020-02-05 10:36:35
-
不需要,定额选择时选单芯最大截面积就可以
2020-02-05 10:37:16
-
如电缆为4ⅹ95+1x25,最终计算长度是否要乘以前面系4和1?套定额时选用面积是否为4x95+1x25之和面积,还是选95的面积?
答:1、电缆计算长度为一根的长度,这一根是由4芯95平方和1芯25平方组成的,这个算一根,所以工程量不需要乘以4或1.
2、选用定额子目是按照电缆芯数中最大的单芯截面积,这个电缆中最大的为95平方,所以要按照95平方选择定额子目
3、其他注意事项,长度要根据计算规则增加预留长度和进出箱体的预留,还有电缆进出的保护管等等。
2020-02-05 11:30:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看