39****@qq.com 2015-07-14 09:25:48 | 广西壮族自治区 安装算量GQI | 678查看 5回答
消防水灭火系统问题
地下室有3个控制阀,分别控制三个区域,每个区域都有500个以上喷头;在套定额的时候是否应该定额乘以3?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果是消防水灭火系统调试,不能按喷头数量计算系统规格工程量乘以3.因为水灭火系统调试不是按喷头数量计算系统的,是按报警器控制的连接点计算系统数量的。见建设部定额司全统安装工程预算定额关于消防系统调试的解释。
2015-07-14 22:11:32
-
一、你的问题:
地下室有3个控制阀,
分别控制三个区域,
每个区域都有500个以上喷头;
在套定额的时候是否应该定额乘以3?
你想表达什么?
逻辑:因为3个控制阀、分别控制三个区域、每个区域都有500个以上喷头;所以定额乘以3?
这显然不对,数量与定额有关系?
二、正确的思路
3个控制阀,套相应的定额;
计算喷头数量,套相应的定额;
计算各规格管线,套相应的定额;
2015-07-14 11:16:39
-
地下室有3个控制阀,分别控制三个区域,每个区域都有500个以上喷头;如果三个区域的布置完全一样时,则可以在套定额的时候乘以3。一般是不可能完全一样的尺寸的,最好还是分别画出进行计算较准。
2015-07-14 10:16:20
-
你好:按设计图纸实际数量计算即可
2015-07-14 10:31:22
-
看系统图吧,一般一个地下室,是一套总的控制系统,也就是按照喷头和管道的数量分别选取定额,不需要乘以3
2015-07-14 10:12:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看