• 消防水灭火系统问题

    地下室有3个控制阀,分别控制三个区域,每个区域都有500个以上喷头;在套定额的时候是否应该定额乘以3?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果是消防水灭火系统调试,不能按喷头数量计算系统规格工程量乘以3.因为水灭火系统调试不是按喷头数量计算系统的,是按报警器控制的连接点计算系统数量的。见建设部定额司全统安装工程预算定额关于消防系统调试的解释。

    套定额

    2015-07-14 22:11:32 

  •  

    一、你的问题:

    地下室有3个控制阀,

    分别控制三个区域,

    每个区域都有500个以上喷头;

    在套定额的时候是否应该定额乘以3

    你想表达什么?

    逻辑:因为3个控制阀、分别控制三个区域、每个区域都有500个以上喷头;所以定额乘以3

    这显然不对,数量与定额有关系?

    二、正确的思路

    3个控制阀,套相应的定额;

    计算喷头数量,套相应的定额;

    计算各规格管线,套相应的定额;

    2015-07-14 11:16:39 

  • 地下室有3个控制阀,分别控制三个区域,每个区域都有500个以上喷头;如果三个区域的布置完全一样时,则可以在套定额的时候乘以3。一般是不可能完全一样的尺寸的,最好还是分别画出进行计算较准。

    2015-07-14 10:16:20 

  • 你好:按设计图纸实际数量计算即可

    2015-07-14 10:31:22 

  • 看系统图吧,一般一个地下室,是一套总的控制系统,也就是按照喷头和管道的数量分别选取定额,不需要乘以3

    2015-07-14 10:12:37 