171201255H 2008-06-13 06:48:51 | 河南省 其他专业 | 433查看 8回答
钢筋中斜板下的墙体及柱构件为什么会压不下来,不知道
钢筋中斜板下的墙体及柱构件为什么会压不下来,不知道是哪出问题了?会不会是标高(墙体标高)?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳能压下去。 你在定义构件时(标高均按设置的默认层高墙、柱),板要覆盖墙、柱,在绘制板,定义斜板,计算、保存,三唯显示。看看
2008-06-13 07:13:19
-
你板板偏移一下盖住墙和柱试一试
2008-06-13 06:56:37
-
那是因为板边在轴线上,将板偏移至外墙边或柱边就可以了。
2008-06-13 07:06:17
-
钢筋中斜板下的墙体及柱构件为什么会压不下来,不知道是哪出问题了?会不会是标高(墙体标高)? 我的回答是:只要板是压在墙体和柱子上面的,无论如何都能压下去的,你检查一下板是否压在墙体和柱子上面了。
2008-06-13 07:29:10
-
主要是在布置板的时候是按照房间或墙体中心线考虑的,只要将板向外偏移突出墙外皮。就会将墙体压下的外围的梁也会出现同样现象的。不妨一试。
2008-06-13 07:44:44
-
先画出框架主体,再画2次结构砖墙!
2008-06-13 08:14:09
-
在斜板交接处将墙体打断就可以了。
2008-06-13 08:16:06
-
你在定义坡斜板时,墙柱梁的标高都让他为软件默认的标高,你不要去改,当画好斜板后,墙柱梁自动就压下来随板走了.在屋脊处的墙梁打断或者事时就分开. 建议先做墙柱梁,标高为软件默认标高就行了.
2008-06-13 08:22:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看