win_d 2008-06-15 15:24:53 | 贵州省 其他专业 | 1153查看 13回答
修改梁标高后,柱子的计算错误问题?该如何解决=
第一张图,层高5M,然后修改梁面标高为3M 第二张图,结果看柱的计算公式,为3M+伸入上层的钢筋长度 结果计算相差2M 这样的问题该如何解决? (有一种方法,就是修改改层柱的顶标高-2M,然后修改上一层柱的底标高+2M) 因为计算的时候楼层的很多梁不在同一个标高上面,不可能去修改大量的柱子标高,该如何设置?请高手作答!谢谢先问题补充:1~5楼回答问题的高手们好像真的不相信少了2M似的,不信你们试试啊,把柱子标高改成5M也没有用,我是新建一个简单的图试的,不信你们试啊? 10楼的丝娃娃,你的首层修改为3M,计算出来的不是5M是3M,计算公式是3+1+伸入上层的钢筋长度,那1M是基础层的,其实是证明了我的说法,计算还是出错误了 大家有谁有绝对的把握啊,请留下qq我咨询一下,谢谢 没有满意答案!!!!
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱子高度不够扣减长度,所以出错
2008-06-15 15:29:32
-
你再检查一下,是不是柱子的标高也改了,层高就是5m啊,
2008-06-15 15:28:38
-
修改梁标高为3m后,柱高度这时也随之变成3m的情况,可以在柱属性里修改柱长度,柱长度栏里的数值肯定变成“(3000)”把该栏的数值修改成5000即可,注意不要括号。
2008-06-15 15:30:42
-
修改的时候如果梁的标高不在同一个标高可以在分层里去画上,不用修改柱子的标高,梁和柱子的锚固会自动计算的,
2008-06-15 15:32:00
-
柱和梁的钢筋计算就是在顶层时锚固的问题,柱的钢筋算完后看看是不是想要的长度就是了,每必要在乎有些相对梁的标高
2008-06-15 15:35:12
-
你是不是把柱的高度设置为3m了。其实你只要把柱的高度默认为层高5m计算就可以了。
2008-06-15 15:41:52
-
答:我认为只有一一修改柱子的标高。那是个什么建筑物?
2008-06-15 15:49:03
-
柱子的标高你是不用修改的,按照实际情况绘制,梁会自动计算锚固长度的
2008-06-15 15:55:53
-
在画好的图形里面没有修改数据的.
2008-06-15 16:27:11
-
如果是楼层中的柱子,标高可以跟层高走,只要把有关联的梁和板的标高改成需要的标高,柱子会自动按3000标高计算,如果是顶层柱子则需要逐个修改标高。 可以新建一个工程,楼层设置为基础层层高1000mm,首层5000,二层5000,三层5000。只要看一层的柱子,把B1及梁的标高改为3000,柱子的标高按层高来设置5000;计算后结果是:
2008-06-15 16:48:53
-
应该修改柱的标高,去掉括号输入5000m这样应该可以的
2008-06-16 08:06:06
-
在把柱的高度修改5米试试,
2008-06-17 14:29:37
-
我的看法不一定正确。柱是默认值随层高绘制,把梁和板的标高修改为3000,那么柱被梁板压下去了,所以柱出现3000。这时应该修改柱的标高,去掉括号输入5000,试一试。
2008-06-15 17:47:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看