• 排水管穿楼板预留孔洞?

    排水管是只主立管吗?支立管需要预留吗?留多大的啊?


    孔洞

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    排水管施工的时候是需要预留孔洞的,大概比管径大一号或者两号,比如DN100(110),需要预留125或者150,另外

    室内给水管道需要设置套管。排水管道穿地下室墙时要做套管。

    根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm。

    安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。

    根据规范,可以用,但是卫生间立管的套管要高出楼地面50,容易碰撞,耐久性差,所以,施工现场一般都用钢套管。

    希望能帮到你

    2020-03-11 12:38:53 

  • 支立管也需要留洞,留洞口大小与管道的管径有关

    2020-03-11 12:37:01 

  • 排水管(立管、支管)不需要保温,也就不需要做套管,所以,都要预留洞,比排水管管径大一号即可。(出屋面、出外墙需要做刚性防水套管的除外)

    首次提交 2020-03-11 12:44:22  最近修改2020-03-11 12:45:52 (修改过1次)