ht820326 2008-06-17 09:44:36 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 1155查看 8回答
请问,我有一工程首层的结构底标高为-1.2,建筑地
请问,我有一工程首层的结构底标高为-1.2,建筑地面标高为0,中间有1.2的回填土。那我在先做钢筋算量的时候怎么设置那个首层的结构标高。再导入图形的时候标高的变化不大。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋按结构标高设置,导入到图形后修改为建筑标高,地面一下的回填土可以在做法中添加定额子目,用地面面积代码*厚度就可以计算了
2008-06-17 10:13:24
-
建议设置0,导入图形不会出现标高错误
2008-06-17 10:22:39
-
算钢筋时用结构标高,算图形时用建筑标高
2008-06-17 09:48:54
-
我建议你设置0,这样方便导入图形里面。
2008-06-17 09:52:40
-
-1.2米设为-1层,问题就解决了。
2008-06-17 10:49:25
-
你可以设置成0,因为钢筋柱要算到0.
2008-06-17 09:54:34
-
答:这个-1.2不属于首层的结构件标高差,他是首层的错层情况,在钢筋中,没有楼层层高的限制,你可以把构件的底标高和高度修改即可.在导入图形之前,你把首层结构标高差改为零,再导入,在图形软件中是按建筑层高计算的.
2008-06-17 09:57:30
-
将钢筋里的首层结构标高改为0就可以了那-1.2的回填土会并入到基础层的。
2008-06-17 10:07:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看