工地预算员 2020-03-17 15:43:05 | 云南省 土建预算施工 | 944查看 1回答
梁平法施工图标注问题(图集上的)
1.4-4截面位置为啥上部纵筋只有两2C25,这里没标注的话不是应该默认跟3-3保持一致是6C25吗(或者是右边的4C25 2.为啥4-4处的箍筋间距变成了200 3.集中标注处最下面的(-0.100)啥意思
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4-4截面位置是跨中,上部纵筋只有两2C25,3-3是支座部位6C25
4-4处的箍筋不是加密区,间距200
集中标注处最下面的(-0.100)是本层标高-0.1
首次提交 2020-03-17 15:48:24 最近修改2020-03-17 15:54:25 (修改过1次)