    利用条型基础梁钢筋做接地网套什么定额子目
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套利用圈梁接地定额子目比较合适

    2008-06-21 12:36:29 

  • 我认为套2-751就可以

    2008-06-25 13:44:44 

  • 圈梁2-751

    2008-06-21 14:33:50 

  • 避雷网安装,柱主筋与圈梁钢筋焊接9-65

    2008-06-21 14:34:14 

  • 套2-757利用基础钢筋做接地极。因为你这是基础梁做接地极用,而条基基础 梁与基础是一体的,所以符合利用基础钢筋做接地极项目,而利用圈梁与柱主 筋焊接属于防雷内容,而利用基础梁钢筋做接地属于接地的内容,我是这样认 为。

    2008-06-21 17:04:21 

  • 套用2-751均压环敷设。

    2008-06-21 19:19:40 

  • 按2-751 避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋套定额子目。

    2008-06-21 12:39:03 

  • 利用圈梁钢筋套定额子目,

    2008-06-21 13:04:41 