• 板100mm厚,没有面筋,只有负筋。扣掉保护层、底

    板100mm厚,没有面筋,只有负筋。扣掉保护层、底筋、负筋的厚度,板凳筋的高度只有20-30mm,也需要设置吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;必须设置 1、原则L2/L3要大于底部钢筋间距 2、L1要大于上部钢筋间距

    2008-06-24 10:35:14 

  • 是,只要有负筋的地方必须设置马凳筋

    2008-06-26 19:52:40 

  • 我认为,没有面筋的不设,有负筋的就一定要设置马蹬筋。 马蹬筋参数L1,L2,L3没有固定的计算公式,各地的计算也不一样,但,有一点上相同的,就是固定,支撑面筋(或负筋)的位置,以保证其间距,平整不被施工特别是砼浇灌时破坏。我们这里计算L2是这样的: L2=板厚-一个保护层-面筋(负筋)直径 这样做,马蹬筋就直接放在模板上,增大了接触面积,保证其稳定性,又免去了与底筋的绑扎。 至于施工对底筋的破坏,基本上已经小到可以不考虑的程度了。

    2008-07-01 11:18:47 

  • 没面筋不应设置板凳筋

    2008-06-24 10:36:11 

  • 一板这样不用设的,现场这样的情况不般不用特别考虑!

    2008-06-24 10:36:16 

  • 规范中是应该的,形状可以选择,有几字形的.一字形(直接焊接)

    2008-06-24 10:36:31 

  • 应该不用设的

    2008-06-24 10:56:11 

  • 没有上铁的话 要看图上要求了 如果板大于多少的话 是不是在没有上铁的地方要加双向网片哟 马登筋就要有了 按要求扣减了

    2008-06-24 10:57:56 

  • 小于100的板一般是没有的,在阀板里面才有,一般有一字行和几字型等。

    2008-06-24 10:58:45 

  • 一般情况下不用的,除非有文件说明,就是结算的时候,变更文件有就算,没有就不用的了

    2008-06-24 11:09:03 

  • 你的图纸设计如果无面筋,且图纸未详细注明此板要设板凳筋,就不必设,板凳筋是支撑上面的面筋的

    2008-06-24 11:19:28 

  • 不用放也可以了,没面筋,板厚也薄

    2008-06-24 11:45:33 

  • 板有负筋时,如果负筋伸出支座的长度大于等于1米时,需要设置的。 另外:板凳筋高度,实际是扣减一个保护层厚度,底部的保护层是不扣减的,因为实际板凳筋底部是支撑在模板上的。 这一点规范当中并没有详细规定,但实际施工是这么做的。

    2008-06-24 11:57:20 

  • 可以不用设,设马凳筋是指用在双层网片中的.

    2008-06-24 12:27:45 

  • 看图纸有无详细说明,若没有要必须设板凳筋,一般情况下就不设,因为板凳筋是起一个架力作用,支撑上面的面筋,你的板为单层配筋

    2008-06-24 12:49:11 

  • 只要有两层钢筋的板都应该布置马凳筋。 在定义板时,在板的属性中输入马凳筋的信息。一般图纸不标注相关信息,在规范中都有相关明确的要求,你可以查看一下相关的施工规范。 在输入马凳筋信息时,可以根据当地的施工习惯或者要求,选择马凳筋的形式,输入布置间距即可,如A6.5-600*600。 马凳筋的竖向筋的长度一般是板厚-2个保护层厚-上下层板筋的直径。 如果为单标注负筋,如负筋长为1800mm ,而马凳筋间距为600*600,则马凳筋排数应为4排,在马凳筋排数行里应填0/2或2/0或2 (因为负筋本身带拐而且有一头肯定在梁或墙上) 如果为中间支座负筋,如负筋长为1800mm + 1200mm,而马凳筋间距为600*600,则马凳筋排数应为4排+3排,在马凳筋排数行里应填2/1(因为负筋本身两头带拐而且中间肯定为梁或墙) 如果按双层双向筋的马镫筋布置,而不改负筋属性编辑里的马凳筋排数会少算!

    2008-06-27 22:33:21 