bbbbbba 2020-03-28 16:18:26 | 四川省 计价软件GBQ4.0钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 313查看 3回答
现浇板钢筋
新手对板钢筋的识图不太明白,麻烦老师指点一下,谢谢了
黄圈是不是这块板的受力筋同时也是分布钢筋呢?(140板厚的分布钢筋并没有在说明中注明)
绿圈的钢筋值是代表整根负筋的还是只有右边的一部分呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板厚140的分布筋用板厚150的A8@150吧。
负筋不是都标注有钢筋信息的吗
首次提交 2020-03-28 16:20:20 最近修改2020-03-28 16:21:26 (修改过1次)
-
黄圈的是受力底筋 不是分布筋 c10-150 是代表整根的, 800 是每侧的长度,
2020-03-28 16:20:59
-
黄圈是这块板的受力筋,不是分布钢筋,140板厚的分布钢筋并没有在说明中注明,只能问设计
绿圈的钢筋值是代表整根负筋。
2020-03-28 16:23:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看