• 现浇板钢筋

    在现浇板中,有多块板组成一块大板,我在布置受力钢筋时是分成小板布置钢筋,还是在大板一块中布置,那种合理,那种布置钢筋多一些。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按多板来不还是按照单板来布置是要区分情况的: (1)如果每块板的布筋信息都是一样的,且设计上面也是按照一块整板来布置的话,就应该采用多板来布置。 (2)如果每块板的钢筋信息不一样,就得采用单板来布置。总的原则,要按着设计图纸走。 针对第一种情况,单板布置的钢筋量要大于多板布置的钢筋量。

    2010-07-21 11:58:00 

  • 按设计图纸布置。

    2010-07-18 10:04:08 

  • 如果组成大板的多块板的布筋是一样的,而且板顶标高也相同,可以选择多板布置,这样比较快和省事,如果组成大板的多块板布筋不一样,那只有分成小板布置了,在实际施工中板的布筋也是遵循能通常布置的就通长布置,这样减少钢筋搭接,省工省料。

    2010-07-17 14:39:18 

  • 最好按多块,但要掌握长度不要超过钢筋的定尺长度,这样符合实际施工!

    2010-07-17 14:39:30 

  • 受力筋在大板中一次布置比较简单,工程量是相同的。

    2010-07-17 14:40:04 

  • 如果钢筋直径级别不同的话是不可以按一块大板来定义的,你可以把板划分后再去布置。

    2010-07-17 17:15:47 