火灾报警垂直立管需要一去一回吗?
见下图,声光接信号线+电源线,手报接信号线+电话线,墙面垂直部分是下来两根管子,三根线,如果有接下个设备,需不需要再上去两根管子,垂直部分立管是算两根管子还是四根,其他的消火栓按钮,消防电话和其他设备是否都类同,管子和线都计算一去一回。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在墙面上安装的,管线需要按一进一出计算(顶板上的除外)。
2020-04-04 05:00:50
-
见下图,声光接信号线+电源线,手报接信号线+电话线,墙面垂直部分是下来两根管子,三根线,如果有接下个设备,需不需要再上去两根管子,垂直部分立管是算两根管子还是四根,其他的消火栓按钮,消防电话和其他设备是否都类同,管子和线都计算一去一回。
答:声光报警器安装高度为2.8米,进声光报警器的报警线有电源线和信号线,所以需要进入的有四根管道,一进一出的电源线,一进一出的信号线。