• 火灾报警垂直立管需要一去一回吗?

    见下图,声光接信号线+电源线,手报接信号线+电话线,墙面垂直部分是下来两根管子,三根线,如果有接下个设备,需不需要再上去两根管子,垂直部分立管是算两根管子还是四根,其他的消火栓按钮,消防电话和其他设备是否都类同,管子和线都计算一去一回。消火栓按钮

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在墙面上安装的,管线需要按一进一出计算(顶板上的除外)。

    2020-04-04 05:00:50 

  • 见下图,声光接信号线+电源线,手报接信号线+电话线,墙面垂直部分是下来两根管子,三根线,如果有接下个设备,需不需要再上去两根管子,垂直部分立管是算两根管子还是四根,其他的消火栓按钮,消防电话和其他设备是否都类同,管子和线都计算一去一回。


    答:声光报警器安装高度为2.8米,进声光报警器的报警线有电源线和信号线,所以需要进入的有四根管道,一进一出的电源线,一进一出的信号线。

    2020-04-04 12:01:38 