• 卫生间风管

    1、左边那个是多叶排烟口,想问这个防火调节阀是70度还是280度的?

    2、卫生间有吊顶,卫生间水平风管是连到排气扇边缘还是中心,风管到吊顶板上的排气扇这段立管需不需要计算?


    水平风管


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 70度防火阀

    管到中心

    需要计算立管

    2020-04-08 15:33:38 

  • 1、左边那个是多叶排烟口,想问这个防火调节阀是70度还是280度的?

    2、卫生间有吊顶,卫生间水平风管是连到排气扇边缘还是中心,风管到吊顶板上的排气扇这段立管需不需要计算?



    答:1、如果是排烟的应该为280度常开防火阀

    2、连接到排气扇的中心,所有管道的计算全部是中心长度

    2020-04-08 18:58:46 

  • 1.280°防火阀;

    2.链接的风管需要计算;

    2020-04-09 16:03:53 