feifei 2008-06-30 09:24:11 | 河北省 其他专业 | 431查看 12回答
在GGL中 当框架梁钢筋需弯卯时 咱们的广练达
在GGL中 当框架梁钢筋需弯卯时 咱们的广练达软件计算的锚固长度方法只有一种:支座宽-保护层+15D 吗? 0.4LAE+15D这种计算方法在 咱们的广练达软件 有吗?问题补充:我没找到开心所说的计算设置里可以改动的东西
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在GGL中 当框架梁钢筋需弯卯时 咱们的广练达软件计算的锚固长度方法只有一种:支座宽-保护层+15D 吗? 0.4LAE+15D这种计算方法在 咱们的广练达软件 有吗? 答:软件现在好像还不能这样来处理。不能直接按照净长+2*(0.4LAE+15d)这种算法,如果你坚持要按这个算来来,你可以变通处理一下,在计算设置的节点设置里,选择节点三,也就是传统的算法。直接锚入Lae.这样算下来的结果跟你的结果相差就不大了。我们可以计算一下,比如梁的标号为C30,抗震等级为3级7节烈度,锚固为Lae(31d). 31d-(0.4LAE+15D)=31d-(0.4*31d+15d)=3.6d.假设某个工程里这样的锚固节点一共有1万个,梁钢筋全部为20。那么多算的钢筋工程量为:0.00617*20*20*3.6*20*10000/1000=1.77T
2008-06-30 23:41:50
-
答;有的,在计算设置里。 软件会自动识别!
2008-06-30 09:28:22
-
这个问题你不必考虑,如果你要仔细弄明白,你在柱的定义构件界面的"其它属性"里的计算设置点开,里面就有各种锚固的设置,默认的是按标准图集,也可以根据你的需要自己进行设置.记得建工程时图集要选对,软件有00G101和03G101供我们选择.
2008-06-30 09:47:10
-
千赢官网首页登录入口钢筋算量软件中有这两种情况:我们根据施工图纸设计和自己需要在工程设置中的计算设置中设置钢筋锚固方法!
2008-06-30 09:54:03
-
在GGL中 当框架梁钢筋需弯卯时 咱们的广练达软件计算的锚固长度方法只有一种:支座宽-保护层+15D 吗? 0.4LAE+15D这种计算方法在 咱们的广练达软件 有吗? 答:有的,在计算设置里,在梁的定义构件界面的"其它属性"里的计算设置点开,里面就有各种锚固的设置, 也有0.4LAE+15D这种计算方法,软件默认的是00G101和03G101标准图集,也可以根据你的需要自己进行设置,这个问题你不必考虑,只有按照图纸输入,软件就能够及时正确的计算。
2008-06-30 09:54:51
-
有的,在计算设置里。关于钢筋锚固问题,软件会自动按照平法图集的相关规定计算,除非使用者自己做了调整设置。
2008-06-30 09:57:17
-
软件会自动判断支座按照平法图集计算的。只要按照图纸输入就行了。
2008-06-30 10:08:52
-
请看下图,可以按照你的想法修改锚固长度
2008-06-30 10:08:56
-
在工程信息中,选择施工图相对应图集,软件就会按此设置计算。要想更改设置在工程设置中可以重新设定。
2008-06-30 10:38:56
-
你在柱的定义构件界面的"其它属性"里的计算设置点开,里面就有各种锚固的设置,默认的是按标准图集,也可以根据你的需要自己进行设置.记得建工程时图集要选对,软件有00G101和03G101供我们选择.
2008-07-01 08:14:29
-
当直锚不能满足锚固长度时才需要弯锚,此时直锚部分的长度必须大于0.4Lae,否则还需采取其它增强锚固措施,当然这是属于设计和施工考虑的问题,如只是计算工程量你只需按图输入就可以了。
2008-06-30 17:29:15
-
0.4LAE+15D是一个必要条件,是说“支座宽-保护层+15D ”必须大于0.4LAE+15D,否则的话“支座宽-保护层+15D ”是不可以用的。 就是直锚必须大于0.4LAE的情况下才可用支座宽-保护层+15D
2008-06-30 15:45:58
-
实际工程有时框架结构中,也会存在构造柱,当构造柱遇到框架梁时,构造柱的纵筋是锚在框架梁里的,对此在钢筋10.0软件如何处理?
实际工程有时框架结构中,也会存在构造柱,当构造柱遇到框架梁时,构造柱的纵筋是锚在框架梁里的,对此在钢筋10.0软件如何处理?
-
梁钢筋的锚固:框架梁 与普通梁 在支座处的锚固长度计算一致吗?直锚 弯锚的长度计算一样吗?问题补充:普通梁直锚 框架梁直锚 判断方法一样吗? 03G101看了 与咱的广练达好象不一致
-
当框架梁中钢筋遇到剪力墙的时候,剪力墙中有暗梁,此时框架梁中的上部通长筋是在暗柱中锚固还是通长过去?箍筋也是全部通过剪力墙布置么?
-
梁内主筋是3级钢筋,量的两端主筋弯90度,90度弯钩增加长度如何计算(平直长度不在内)2
在计算框架梁中主筋时,两端弯钩平直长度图纸中给了,弯钩是90度弯钩,弯钩所增加的长度如何计算问题补充:梁的端点长度大于lae,平直弯钩长度是15d,我问的是90度弯钩钢筋本身所增加加的长度.
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看