• 钢筋计算时,框架梁钢筋伸入剪力墙中,在墙的长度允许直锚时,钢筋却在墙的暗柱中弯锚,如何才能直锚?谢谢

    框架梁钢筋伸入剪力墙中,在墙的长度允许直锚时,钢筋却在墙的暗柱中弯锚,如何才能直锚?谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 以单跨梁为例:在原位标注时修改一下A1或A4的宽度就行了,一般情况下只要把A1或A4的宽度改为900就能满足锚固了.

    2009-07-18 08:01:08 

  • 满足直锚条件(>=lae)的直锚,<=lae弯锚

    2009-07-17 19:58:32 

  • 问题描述不清,软件会考虑

    2009-07-17 20:10:53 

  • 与框架梁平行的剪力墙是不能做为支座的,你说的直锚的情况是常规做法,并不符合规范要求,所以梁钢筋在暗柱中弯锚。 如果要满足你说的情况只能修改后锁定。

    2009-07-17 20:16:08 

  •  

    不需要设置,首先把墙画到边,满画墙,画梁时和墙接触就行,不要画到暗柱中,就把墙设为框架梁的支座,这个地方还要注意一点,直锚固长度不能小于600,梁的锚固取决于它的支撑体系,在这个地方应视为连梁进行锚固