wa****@sohu.com 2009-07-17 19:52:32 | 河北省 其他专业 | 1501查看 5回答
钢筋计算时,框架梁钢筋伸入剪力墙中,在墙的长度允许直锚时,钢筋却在墙的暗柱中弯锚,如何才能直锚?谢谢
框架梁钢筋伸入剪力墙中,在墙的长度允许直锚时,钢筋却在墙的暗柱中弯锚,如何才能直锚?谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
以单跨梁为例:在原位标注时修改一下A1或A4的宽度就行了,一般情况下只要把A1或A4的宽度改为900就能满足锚固了.
2009-07-18 08:01:08
-
满足直锚条件(>=lae)的直锚,<=lae弯锚
2009-07-17 19:58:32
-
问题描述不清,软件会考虑
2009-07-17 20:10:53
-
与框架梁平行的剪力墙是不能做为支座的,你说的直锚的情况是常规做法,并不符合规范要求,所以梁钢筋在暗柱中弯锚。 如果要满足你说的情况只能修改后锁定。
2009-07-17 20:16:08
-
不需要设置,首先把墙画到边,满画墙,画梁时和墙接触就行,不要画到暗柱中,就把墙设为框架梁的支座,这个地方还要注意一点,直锚固长度不能小于600,梁的锚固取决于它的支撑体系,在这个地方应视为连梁进行锚固
首次提交 2019-06-17 15:41:28 最近修改2019-06-17 16:04:33 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看