gld 2008-07-05 18:53:23 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 595查看 4回答
设置层高:层高是不是只能用建施标高作差?),p
我在楼层管理里,设置层高:筏板基础,板底标高-9.2,地下两层,地下二层的建施标高-6.7,地下一层的建施标高为-2.95,首层地面建施标高0.(层高是不是只能用建施标高作差?),我画剪力墙的时候,在定义构件里,剪力墙的底标高应该是-9.2,但是软件显示-9.25 在楼层管理里只能设置层高,不能设置标高,软件里默认的首层地面为0,比如我的楼地下一层-0.12,往下返剪力墙的底标高,又少了0.12,更返不回-9.2
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳新建工程时候,你先把你的首层的结构标高设置为了0,在进行地下或是地上的设置就不会错了。你好,你明天能来1700243部落里,给我们截个图,我们来为你处理这个问题。
2008-07-05 23:22:46
-
问题:我在楼层管理里,设置层高:筏板基础,板底标高-9.2,地下两层,地下二层的建施标高-6.7,地下一层的建施标高为-2.95,首层地面建施标高0.(层高是不是只能用建施标高作差?),我画剪力墙的时候,在定义构件里,剪力墙的底标高应该是-9.2,但是软件显示-9.25 在楼层管理里只能设置层高,不能设置标高,软件里默认的首层地面为0,比如我的楼地下一层-0.12,往下返剪力墙的底标高,又少了0.12,更返不回-9.2 回答:建施和结施图纸的标高是有区别的。在算量时,工程设置里面输入室内外高差。你算钢筋输入结构标高,算建筑部分(它们不是可以互导吗)导入钢筋的图形但是你要修改标高,要不然在汇总计算时会频频出现标高问题。还有在钢筋中层高可以跨层,建筑可不行
2008-07-06 12:40:00
-
新建工程时,有个“首层地面结构标高”那默认的是-0.05,所以你的软件底标高就是-9.25.
2008-07-05 19:53:17
-
标高以结构为准,以首层地面结构标高上、下返。
2008-07-05 21:04:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看