期许 2020-05-05 09:23:13 | 浙江省 土建 | 271查看 6回答
结构说明中砌体墙的通长筋没说,横向短筋也没说,我怎么设置呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计没有注明或说明,就不需要呗
2020-05-05 09:24:03
-
没说你布置什么呀,好多东西图纸都没有要求,你还要全部计算一遍吗?
不需要计算!
2020-05-05 09:25:18
-
查看抗震设防列度,7度往上是通长布置的砌体加筋。以下是按短的定义,说明里肯定会有要求的
首次提交 2020-05-05 09:25:22 最近修改2020-05-05 09:25:50 (修改过1次)
-
没有不可能,最少有砌体加筋,再仔细看看结构总说明和建筑总说明,
首次提交 2020-05-05 09:25:32 最近修改2020-05-05 09:26:39 (修改过1次)
-
看抗震设防烈度,8度地区需要通长拉筋
2020-05-05 09:26:20
-
没说就看规范,肯定需要布置的
2020-05-05 09:33:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看