六点半 2020-05-23 09:08:52 | 贵州省 安装 | 924查看 3回答
电缆套项问题
像这样的电缆应该套那个定额子目呢?YJY4*25+1*16 ,BTTQ-4*10怎么套项呢?
2020-05-23 09:42:53 补充
YJY4*25+1*16 这根电缆是五心电缆么?还是两心的呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电力电缆按最大单芯截面积选择定额子目,注意芯数的系数调整;
BTTQ4是矿植物绝缘电缆。
2020-05-23 09:11:22
-
套C2-689子目计算。
2020-05-23 09:12:17
-
4*25+1*16套35平方以下的电缆敷设的定额
4*150+1*70套240平方以下的电缆敷设定额
2020-05-23 09:13:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看