pangzao 2008-07-17 20:03:25 | 陕西省 其他专业 | 1143查看 6回答
按照清单计价规则中的项目设置,屋面工程中的屋面,防
按照清单计价规则中的项目设置,屋面工程中的屋面,防水和保温应该分别列项,但实际工作中很多同事只列屋面清单,而把防水和保温不单独列出来,组价时把防水和保温组到屋面里去。我个人觉得这样做也可以,但觉得这样做也有弊端,结算时容易扯皮,施工单位会说清单存在漏项,不知道大家是怎么做的,大家可以交流一下。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.将保温层和防水层、保护层等单独列项,这样显示较明确,发生变更时,综合单价调整范围小,这样做最好。 2.可以将屋面的所有构造层次均放在同一个清单项中,不过项目特征及工作内容描述清楚,尽可能将图籍号输入清单,只要描述完整也不会发生争议,这样做快捷,省事。 3.我个人一般采用第二种做法。
2008-07-17 20:15:26
-
答:我们一般都是分开列项的,合在一起的确有问题。
2008-07-17 20:06:57
-
我是把防水和保温分别列项做的.
2008-07-17 20:07:59
-
我认为还是分开列项,这样看起来比较直观
2008-07-17 20:13:22
-
应该分开列项,因为清单规则是防水要算卷边面积的,而保温是不算卷边的,所以工程量本来就不一样,不能列一个清单项
2008-07-17 20:15:32
-
应该分开列项
2008-07-17 20:20:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看