啊哟 2020-06-08 15:49:15 | 河南省 安装预算安装算量GQI | 3751查看 2回答
关于照明回路,灯具开关是否接地线,及线路根数的问题
有几个问题,请各位老师帮忙回答,谢谢~
2.1下图1我得描述是不是正确的。
2.2如果图1我得描述是正确的,下图2中软件自动出现的问题该怎么处理。
2.3.在造价中,灯具,开关是否是接地的呢。通常照明回路都是 3 根线,应该是 火地零 带接地的。
2.4我们有经常说单联开关 2根线,双联 3根,是不是就是默然不接地了么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
导线规格按系统图来识别
平面图导线根数标识是正确的(开关处的5根是指火1+控4,第一、二盏灯之间的5根是指控3+零1+接地1)
灯具三根线(火1+零1+接地1),单联开关2根(火1+控1)
开关处进火线出控制线,没有零线和接地线。
2020-06-08 16:15:40
-
开关线不允许接地线
2020-06-08 15:53:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看