ch****@126.com 2008-07-24 15:04:51 | 湖北省 其他专业 | 983查看 8回答
在钢筋里,某跨梁没有上下贯通筋,只有箍筋及架立筋,
在钢筋里,某跨梁没有上下贯通筋,只有箍筋及架立筋,箍筋输入就不说了,图纸标注架立筋为(2B14),下部钢筋不输入,上部输入(2B14),这样定义对吗? 还有就是梁里面的布筋分析有什么用?点到梁以后下面有个像单构件似的截面,输入钢筋图号和长度型号以后会汇总到钢筋总量里,这个是怎么回事?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果支座没有负筋,架立筋应连通布筋,如果有架立筋在1/3处于负筋搭接
2008-07-24 15:10:31
-
已采纳如果支座没有负筋,架立筋应连通布筋,如果有架立筋在1/3处于负筋搭接
2008-07-24 17:40:15
-
输入是正确的。 布筋分析是让你看布置上去的钢筋情况,这是不能在表格中修改数据,一修改钢筋就变了。 你如果想特意修改某构件的钢筋就在这里修改,修改后锁定就可以了。
2008-07-24 15:11:23
-
你的输入是正确的, 至于布筋分析,你点布筋分析,点梁,就要出来一个页面,这个页面就直观的显示了你所以布置这根梁的钢筋图形. 那个界面里的钢筋,你可以改动的,改了过后,点锁定构件/
2008-07-24 15:26:00
-
这样输入是对的 其实我觉得布筋分析和编辑钢筋的功能相近 只不过前者更直观
2008-07-24 15:30:59
-
你的输入是正确的
2008-07-24 15:40:34
-
在钢筋里,某跨梁没有上下贯通筋,只有箍筋及架立筋,箍筋输入就不说了,图纸标注架立筋为(2B14),下部钢筋不输入,上部输入(2B14),这样定义对吗? 还有就是梁里面的布筋分析有什么用?点到梁以后下面有个像单构件似的截面,输入钢筋图号和长度型号以后会汇总到钢筋总量里,这个是怎么回事? 我的回答: 一般来说梁不会没有上下贯通筋,而只有箍筋及架立筋的。即使不设支座负筋,上部架立筋与上部通筋一样,也应标注上部通筋。至于下部贯通筋问题,即使在集中标注中没有标注,那么在原位标注中也应标注下部钢筋的。 布筋分析就是你点布筋分析,点梁,就要出来一个界面,在这个界面中就直观的显示了你所分析的梁的各种钢筋的规格、尺寸、图形、长度及计算式等信息。从钢筋分析表中可以校验你的输入是否正确。
2008-07-24 15:57:44
-
1、你这样输入是正确的。 2、点击“布筋分析”就要出来一个图形界面,在这个界面中就直观的显示了你所分析的梁里各种钢筋的规格、尺寸、图形、长度及计算式等信息。 从钢筋分析表中可以校验你的输入是否正确。 3、在“布筋分析”界面里是不能修改数据,一修改钢筋就变了。 如果想特意修改某构件的钢筋,修改后锁定就可以了。
2008-07-29 20:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看