小白 2008-07-29 11:46:25 | 山西省 其他专业 | 575查看 21回答
对于砼的墙、板、柱的模板计算我想不应该存在什么问题
对于砼的墙、板、柱的模板计算我想不应该存在什么问题,我现在要问的是,若层高大于3.6米,砼梁的底标高未超高3.6米,侧模一部分超过一部分未超过,这时超高部分模板工程量应如何计算。
全部回答
(21)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳超高费是按层高计算的,不考虑梁的高度,只要上平够,就要计算
2008-07-29 11:50:24
-
套超高模板子目,代码选择超高模板面积就可以,软件会自动计算
2008-07-29 16:37:09
-
你只要模板套做法了,工程量就可以计算出来,
2008-07-29 11:51:53
-
模板标高是按梁面的标高来定义的,计算模板的超高费也是按板面的标高来计算的
2008-07-29 11:55:23
-
答:只计算超高部分的未超高的部分不予计算。
2008-07-29 11:55:28
-
回答:现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6 m编制的,超过3.6 m时按超过部分工程量另按超高的项目计算。所以只要你设置的板底高度大于3.6m时,软件会自动计算出超出部分的模板面积,你不妨试一试?
2008-07-29 11:57:31
-
计算超高是按地面至板底3.6m为界线的,所以说和梁无关,只和板有关系.
2008-07-29 12:03:35
-
超高部分软件会自动计算。
2008-07-29 12:15:16
-
在"工程作法"中套上相应的定额,软件会自动计算并识别,高过3.6的和未高过3.6的都能分别计算并归类.
2008-07-29 12:30:37
-
软件会自动分出来,只要板底超过3.6m,就算超高了
2008-07-29 12:32:24
-
只算超高的,软件会自动套
2008-07-29 12:34:32
-
我们这里也是和板有关系,和梁没关系的。
2008-07-29 12:36:34
-
你套超高模板子目,代码选择超高模板面积就可以了,软件会自动计算的
2008-07-29 12:48:13
-
梁的模板超高是以梁的顶标高为准,此梁应计算模板超高
2008-07-29 12:50:33
-
超高费是按层高计算的
2008-07-29 13:15:47
-
记住,用定额计价的话,画好所要的构件,直接套用相应的超高定额子目,软件会自动算出你所要的工程量,不要只考虑超过3.6M的才算超高费用.
2008-07-29 13:26:04
-
你只要定义好设置正确软件会自动计算的
2008-07-29 13:39:15
-
模板超高费是按层高计算的
2008-07-29 18:47:57
-
现浇混凝土柱,梁,板,墙的支模高度(即室外地坪至板底或下层的板面至上一层的板底之间的高度)以3。6米以内为准,超过3。6米以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。
2008-07-31 09:01:16
-
看图纸上的计算
2008-08-04 11:20:41
-
问题:若层高大于3.6米,砼梁的底标高未超高3.6米,侧模一部分超过一部分未超过,这时超高部分模板工程量应如何计算? 立模超高应该是一个系统问题,一般定额规定是现浇板的底标高只要超过3.6米它就将全部面积计算超高,因为它是一个连续的工作,定额编制时就是这么考虑的。如同一个立模高度4.0米的框架柱,它的模板不可能套用3.6米以内和0 4米的超高2个定额子目,就套用一个定额子目“柱立模超过3.6米,在5米内”。
2008-08-04 06:50:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看