妞妞and羊 2020-07-03 09:57:44 | 湖北省 安装 | 683查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
GXZ 铂金专家
答题: 229987 被赞: 43417
计算出屋顶两米的位置
2020-07-03 09:58:49
蓝鲸 钻石专家
答题: 61560 被赞: 66250
楼板下月0.3至0.5m均可
回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!!
2020-07-03 10:10:20
消防水箱的计算问题
如图是屋顶的消防水箱,第一:绿色的给水管,从管道井引出,主要是给消防水箱供水,我想问下在末端设置浮球阀,如何控制水位的,还有为什么要分开两根给水管? 第二:红色的管道应该是消防栓系统,靠重力作用给消火栓系统供水,我想问下是不是需要设置加压稳压装置? 第三:图中的通气管就是一根管道,上边设置一个通气帽么?这个通气管的作用是什么?这个通气管的高度一般按多少计算? 第四:中间黄色的两根管道应该是溢流管和泄水管,溢流管和泄水管最后如何排出?工程量如何计算,第五:消防水池和消防消防水箱的管道设置是否差不多,还有遗漏的管道么?麻烦各位大大给解释下谢谢
大侠帮我看看这个图纸照明垂直安装敷设高度是多少
单层工业厂房10.5m,图纸标明①工矿灯节能灯 220v 200w/9.8m 钢架下弦管吊安装 请问这个得9.8m是代表他的安装高度吗,那他的垂直安装敷设高度是不是10.5-9.8?②配电柜距地1.5m明装,垂直敷设高度是不是10.5-1.5 汗。感觉是不是太长了,直接接到厂房顶了 ③安全出口标志灯 出口门上方0.2m明装 ,但是我找遍了图纸也没找到这个门的高度,因为我手里只有电器和给排水的图额,请问厂房出口门一般门高取多少,敷设高度也是直接减掉门高和0.2m吗 对厂房不熟,希望前辈耐心指导下哈问题补充:补充一个,不好意思④配线的定额长度一般都要加上配电箱的半周长,可是我确定图纸里面没有明确配电箱的半周长,所以一般厂房配电箱半周长按多少算合适? 不要跟我说让我联系设计方哈,我这是私活不好问,不好意思哈