• 钢筋中短柱出现h-max(h/6,500)-30的

    钢筋中短柱出现h-max(h/6,500)-30的柱不能计算钢筋如何处理,提示计算值小于零?

    问题补充:一般坡屋面层坡脚处这样的短柱比较多。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况,是什么原因造成的,如何解决? 答:1.查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2.查看与柱相交的板的标高与厚度。 3.查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。   出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。

    2008-07-30 20:22:48 

  • 检查下你定义的短柱的高度!应该是高度小于了530mm或h/6+30

    2008-07-30 20:23:36 

  • 钢筋中短柱出现h-max(h/6,500)-30的柱不能计算钢筋如何处理,提示计算值小于零? 这是因为软件中在柱高有限的情况下采用连接形式与接头错开百分率出现冲突造成,可选用对焊连接或冷挤压套筒连接即可

    2008-07-30 22:33:02 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map