46****@qq.com 2011-08-10 11:00:57 | 湖北省 其他专业 | 1531查看 2回答
框架柱变截面钢筋手算算法
举例KZ1 在高度6米处变截面350*500(原截面300*500) 钢筋6米以下为8Φ18 6米以上改为角筋4Φ20,H边1Φ18,B边2Φ18 总高度为18米6层 问的如何计算手算 不懂的主要是钢筋变了的锚固问题如何解决?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照上面钢筋计算锚固长度
2011-08-10 11:39:37
-
柱钢筋需要知道与该柱有关联的基础以及梁的构件信息才能计算,变截面位置主要考虑c/hb与1/6的比较(参考03G101-1图集第38页),c/hb小于1/6可以直通,c/hb大于1/6则下层封顶、上层重新插筋;直径变化可参照03G101-1图集第36页右上角构造图(下附图1)计算。
2011-08-10 13:52:39
-
基础梁以下部分为矩形截面,上部为L形截面时,钢筋的标注方法该怎以做?问题补充:独立承台到基础梁还有3米高的框架柱, 按03G101图集钢筋需要锚固
-
变截面的柱钢筋如何处理? (1)上下层截面变化,在施工情况下一般不会连续通过,在当前层锚,这个“当前层”是指什么? (2)强调在锚的那层钢筋信息前加“*”,是指那层的所有钢筋都加*吗?
-
有一根框架柱,一层为矩形柱,二层变截面为T形柱(参数化柱),软件为何不能自动识别角部的钢筋弯折锚固(在需要弯折锚固的钢筋前,我已经加了*号)
-
钢筋算量中,新建的柱层已经将变截面和变钢筋的信息都给定,为什么软件不认,非得在有变化楼层重新再布置,那多麻烦,请问有什么简便方法?
钢筋算量中,新建的柱层已经将变截面和变钢筋的信息都给定,为什么软件不认,非得在有变化楼层重新再布置,那多麻烦,请问有什么简便方法?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看