玲玲玲玲子 2020-07-08 22:21:38 | 湖北省 安装 | 1048查看 4回答
给排水计算立管时,图中标记地方的管需要计算吗?
这感觉,不算吧,它这管径给你标的清清楚楚,还有阀门;算吧,它这长度也不好搞,也感觉好像不用算,但是又在平面图中找不出一个所以然来;所以我现在就很疑惑,想问问各位大佬们。
2020-07-08 22:26:22 补充
2020-07-08 22:39:40 补充
这是给水系统图里的,因为别人一直教的 系统图里是计算立管的,像这种横管,我该怎么办?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:不懂你的意思,计算立管指着横管。(截图模糊)
补:如果是指合同范围,最好合同注明,比如只计管井内或立管包含出水泵房到管井部分。而不是简单只说立管,容易产生歧义。
首次提交 2020-07-08 22:28:42 最近修改2020-07-08 22:32:58 (修改过1次)
-
当然需要计算
2020-07-08 22:29:15
-
系统图内,只能计算高低差(立管或者说竖向管道),水平管要到平面图上去尺量。
2020-07-09 05:48:57
-
这感觉,不算吧,它这管径给你标的清清楚楚,还有阀门;算吧,它这长度也不好搞,也感觉好像不用算,但是又在平面图中找不出一个所以然来;所以我现在就很疑惑,想问问各位大佬们。
答:这个是系统图纸,不是平面图纸。要计算水平长度就用平面图纸去计算
系统图纸只是显示工艺顺序
首次提交 2020-07-09 08:38:58 最近修改2020-07-09 08:39:18 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看