张 2020-07-17 09:56:02 | 内蒙古自治区 安装 | 2428查看 1回答
预分支电缆计算以及预留问题
1ALZ1至AW竖直采用WDZ-YJV-4*150+1*95电缆,电缆头计算是不是3个(1ALZ1箱1个电缆头,各层分别1个电缆头),水平的电缆采用WDZ-YJV-4*70+1*35,是不是2AW1计算两个电缆头,2AW1也计算两个电缆头?
电缆头预留是不是有n个电缆头就预留n个1.5m?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆头是每根电缆两个头,
预留是按箱半周长来计的。
2020-07-17 09:57:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看