-
zy 2020-07-24 11:13:34 | 河南省 安装 | 1612查看 5回答
保温保护计算公式问题?
保温的计算公式π*(D+1.03*厚度),保温的话不应该是D+两个保温层的后度吗?为啥这里只加了一个厚度?
这些是计算管子和圆柱形设备的,如果给矩形风管算保温保护的话,保温厚度仍然需要*1.03的系数,保护厚度仍然需要*2.1的系数吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的公式是河南定额书上的公式吗?清楚了才能给你回答问题。
一、加两个厚度的理解是错误的,见截图。计算体积只有一个厚度。
二、保温做好后,监理验收检查时有一个±误差允许系数,是3%。假如设计要求保温是100mm厚,监理检查的合格范围是97mm至103mm都算合格,允许通过,超过允许误差的,必须返工重新做。
所以定额计算规则规定,厚度按﹢误差1.03计算。
三、保温层的外面要按设计要求做保护层,计算保护层的表面积。保护层的允许误差系数是5%,按﹢误差是系数1.05 ;计算表面积是两个厚度(按下面的长度)。
直径(D)+两个厚度(1.05δ+1.05δ)=(D+2.1δ)
保温层的厚度假设为100mm;保护层(玻璃丝布或镀锌钢板)假设为1mm;镀锌钢管假设为DN100;长度假设为100米
保温体积=3.14×(0.104+1.03×0.100)×1.03×0.100×100=6.69m³
保护层面积=3.14×(0.104+2.1×0.101)×100=99.26㎡
首次提交 2020-07-24 12:21:44 最近修改2020-07-25 10:22:57 (修改过5次)
-
前面括号计算的是近似保温中心线的长度。
矩形风管按展开面积乘以厚度
首次提交 2020-07-24 11:16:45 最近修改2020-07-24 11:26:03 (修改过1次)
-
1.03是保温层厚度增加系数。
矩形风管算保温保护的话,保温厚度仍然需要*1.03的系数,保护厚度仍然需要*2.1的系数。
2020-07-24 11:18:40
-
保温的计算公式π*(D+1.03*厚度),保温的话不应该是D+两个保温层的后度吗?为啥这里只加了一个厚度?
这些是计算管子和圆柱形设备的,如果给矩形风管算保温保护的话,保温厚度仍然需要*1.03的系数,保护厚度仍然需要*2.1的系数吗?
答:1、同时是用公称直径计算的展开截面积
2、如果是加两个厚度就是外径了,公称直径加上两个厚度就不等于外径了,只有管道的外径加上两个厚度才等于保温的外径
3、看计算规则说明1.03与2.1都是调整系数
2020-07-24 11:34:02
-
保温的话不应该是D+两个保温层的后度就是保温层外表的面积*厚度,就算多了,按绝热材料厚度的中弧面积*厚度才对。矩形风管按展开面积乘以厚度后再算四个角的体积就是绝热材料的体积了。
2020-07-24 18:29:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看