• 风机进线问题?

    如果风机进线为WDZ-BYJ4*10,WDZ-BYJ3*2.5,是否可以说明此风机为双速风机,然后该执行一次检查接线,一次电动机调试?

    2020-08-01 13:02:53 补充

    电动机

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是双速风机,应该执行二次检查接线,二次电动机调试(两个回路都要检查接线、调试)。



    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    首次提交 2020-08-01 03:20:18  最近修改2020-08-04 07:54:21 (修改过1次)

  • 是双速风机,是应该执行一次检查接线和调试

    回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!

    2020-07-31 20:52:23 

  • 此风机为双速风机,执行一次检查接线,一次电动机调试定额 即可 

    2020-07-31 21:20:40 