• 在工程中,建筑和结构标高因为有地面做法,标高往往不

    在工程中,建筑和结构标高因为有地面做法,标高往往不一致,那么在图形和钢筋抽样里以哪个标高为准??两个软件里用的是同一个标高??还是各自以各自的图形为准?? 我是新手,谢谢解答!!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应以结构标高设置,不影响建筑工程量计算,它是水涨船高的关系.

    2008-08-19 07:21:37 

  • 个人认为都还是按建筑标高比较好,因为建筑标高对建筑的影响大,对钢筋没有影响的,所以还是全按建筑标高走比较的好.

    2008-08-19 08:44:45 

  • 标高的设置你可以参照建筑的剖面图,那上面很准确的。

    2008-08-18 16:19:49 

  • 都按室外地坪标高就可以了,不会影响结果的。

    2008-08-18 10:32:24 

  • 图形用建筑标高,钢筋抽样用结构标高,互导后自动调整

    2008-08-18 10:33:05 

  • 应该各自用各自的标高。 否则,会影响基础层的工程量的。

    2008-08-18 10:40:20 

  • 各按各的,互导可以调整吧

    2008-08-18 14:23:47 

  • 图形是以建筑标高,钢筋是结构标高。注意:在工程信息中,首层地面结构标高一定填写正确!从图形导入钢筋的话要把室内外高差的值调至0.00

    2008-08-18 14:39:03 

  • 在工程中,建筑和结构标高因为有地面做法,标高往往不一致,那么在图形算量中按建筑标高;钢筋抽样中以结构标高标高为准;

    2008-08-18 15:19:13 

  • 钢筋中,首层地面结构标高是层高减去首层结构标高。 图形中,首层地面结构标高为室内外高差。 注意:在工程信息中,首层地面结构标高一定填写正确! 从图形导入钢筋的话要把室内外高差的值调至0.00

    2008-08-18 10:43:43 

  • 图形是以建筑标高,钢筋是结构标高。 两者一般相差0.05cm,钢筋软件默认的是-0.05 建筑标高和结构标高总体高度、楼层层高、地下室层高都是一样的! 只是把基础层的层高调整0.05就可以了,什么也不影响!

    2008-08-18 10:47:41 

  • 以建筑的立面图为准一层一层的建。

    2008-08-18 20:20:03 