• 在计算柱钢筋时,汇总计算时对话框显示:“本层柱与下

    在计算柱钢筋时,汇总计算时对话框显示:“本层柱与下层同一位置柱标高不连续,需调整。”请问怎样调整?谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你点击确定,然后软件会提示你哪些柱子标高不连续。软件中标高不连续的柱子为“红色”。然后你点击右键,在“属性编辑器”里查看一下上下两层柱子的标高是否有错误,然后修改,重新汇总

    2008-08-19 11:49:24 

  • 在属性里调整

    2008-08-19 11:49:34 

  • 你可以查看一下你柱标高有没有改过,是不是默认的(),如果改过改为默认就可以了。

    2008-08-19 11:51:05 

  • 会出现的,比如阳台上的构造柱,一般只有1.1米高,这样就会出现不连续的提示,看你的构件什么情况来决定怎么修改.

    2008-08-19 12:05:15 

  • 在计算柱钢筋时,汇总计算时对话框显示:“本层柱与下层同一位置柱标高不连续,需调整。”请问怎样调整?谢谢 我的回答:这种情况你查检一下柱子"高度mm"的属性值带不带有(****),如果没有,你将其清空后回车,软件就会默认层高为柱子的高度了,如下图:(6000),这样计算时就不会显示:“本层柱与下层同一位置柱标高不连续"了

    2008-08-19 12:05:25 

  • 在相应柱的属性里面直接调整.

    2008-08-19 12:07:34 

  • 这是你画楼梯平台构造柱(层高的一半)引起的,不用调整,计算不会锗误。

    2008-08-19 12:24:05 

  • 在钢筋软件中,提示:“本层柱与下层同一位置柱标高不连续,需调整。”这也许是一个善意的提示,比如你画了阳台构造柱,这本就不连续,你可以点否,继续计算,这不影响钢筋用量的计算的。 还有就是,你可以点是。去检查一下柱的标高,在一般情况下,柱的标高都是软件默认,不会那样提示的。

    2008-08-19 12:59:32 

  • 本层标高加高度应等于上层的标高,如不等于则不连续.

    2008-08-19 13:22:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!