Hy****@126.COM 2010-05-19 09:59:29 | 河南省 其他专业 | 450查看 11回答
钢筋算了10.0 ,计算时对话框出现构造柱计算错误
直筋长度的计算结果小于0,计算式为-850+35*d
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直筋长度的计算结果小于0,计算式为-850+35*d,在这种情况下,会弹出一个对话框,上面列了三种出现错误的问题的提示,你按它的提示去修改相应的构件属性,就行了。一般最容易出现的问题就是该柱上面的梁、板标高设置不对,把柱压低了后,出现的问题。
2010-05-19 18:50:21
-
选中算错的柱子,点击右键看属性框中柱子的高度是否有问题。
2010-05-19 10:00:29
-
柱子的定义属性有问题,注意柱子相关连接层的绘制
2010-05-19 10:03:12
-
不觉得也可能是层高的问题,因为钢筋标高都是开放的,你直接可以在相邻层定义到你需要的高度,再汇总计算看一下、
2010-05-19 12:12:46
-
层高太小所致,可以在下层修改标高到本层。
2010-05-19 13:00:53
-
这个一般问题是,构造柱有效长度太短,因为构造柱会找本层最高的梁板进行锚固,识别其为支座,一般情况是与构造柱相交的梁、板的问题,调整该处的梁板即可
2010-05-19 16:21:58
-
层高可能定义太低不合理,或是柱子标高有误
2010-05-19 10:04:21
-
如果是本层层高较小,可以本层不画柱把本层上层或者下层的柱的高度调整到本层,计算就不会出错了。
2010-05-19 10:20:37
-
答;当构造柱构件非楼层层高时,你需要修改插筋设置,设置为"纵筋锚固,如下图: 修改方法:选已经绘制好的构造柱,点击"属性"然后进行修改保存.
2010-05-19 11:00:32
-
把这个柱子删掉 把下层的柱子标高调上来
2010-05-19 13:19:53
-
选中算错的柱子,点击右键看属性框中柱子的高度、底标高的定义属性有问题,
2010-05-19 11:32:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看