拂晓 2020-08-12 17:23:51 | 内蒙古自治区 安装 | 826查看 2回答
1.如标题无法讲述清楚,请在此补充
2.附带截图通常可让问题更快得到回答
2020-08-12 17:32:30 补充
套哪个合适呢?谢谢
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
欢乐心中飞雪 钻石专家
答题: 132899 被赞: 42076
是单根的面积
2020-08-12 17:24:12
风会记得一朵花的香 专家
答题: 708 被赞: 304
单芯面积
选4-690
2020-08-12 17:25:09
电缆穿钢管敷设
老师好,ZRYJV-4*35+1*25-SR/SC50,请问老师在穿SC50时,1:这里的焊接钢管敷设是套电缆章节里的(电缆保护管/钢管)还是套配管配线里的(钢管敷设)呢?2:电缆敷设不管是穿桥架/线槽/钢管 是不是都套铝芯/铜芯电力电缆敷设?3.这个5芯电缆需乘以系数1.3,那么1.3是和工程量*1.3呢还是价格*1.3呢??谢谢老师!问题补充:另外请问老师,线槽的预留和桥架一样还是和穿管的预留一样
电缆问题
图纸说明中说,主线缆采用YJV-0.6/1KV五芯电缆,我想问一下:这个主电缆是指场区外往现场接的电缆,还是指电接到配电箱以后,从配电箱往实际用电器具走的这个电缆?第二个问题是,看我发的第一张图中的YJV-3*70+35,这个电缆是指人家给你送过来电的电缆,还是我现场接人家室外电的电缆?
电缆终端头截面积及个数计算
老师好,请问1:BTTVZ-4*(1*10)有2个还是8个终端头?每个为10mm2吗? 2:BTTZ-4*(1*25)+1*(1*16)量取长度为100m,那么他的实际长度是多少呢?像BTTVZ-4*(1*10)会乘以4,那么BTTZ-4*(1*25)+1*(1*16)这种电缆按单根(不乘)还是? 3:BTTZ-4*(1*25)+1*(1*16)有几个终端头?截面积按25计算还是16计算? 4:例如WDZ-YJFE-4*95+1*50在套定额是按其最大截面尺寸(95)选取吗?
这个弱点图怎么看
老师好,图一为系统图,图二为设计说明,图三为部分平面图,请问老师,1、设计说明里的各种线在图纸中是如何走的?2、多模光缆和大对数通信电缆是从电信机柜引至各层的网络接线箱呢还是引至弱电箱?3、如果是直接引到网络接线箱里,那么网络接线箱和弱电箱之间用什么线?用几根?超五类5对UTP?4、如果是直接引到弱电箱里,那么网络接线箱的作用是什么?很疑惑,请老师帮忙解答,谢谢