219WWD 2008-09-04 08:58:18 | 浙江省 其他专业 | 1181查看 4回答
层高是2.8米,梁高是400,KZ柱的信息是300
层高是2.8米,梁高是400,KZ柱的信息是300*500,4B16,A8-100/200,纵筋搭接错开率50%,抗震4级,砼强是C30,请问箍筋应该是几个?如果按全程加密,2.3L1E搭接范围内再按5D和100(取小值)的间距加密计算对不对?请高人指点.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳A8-100/200是箍筋,间距100上下最高不超过500高,间距200就是层高减去间距100的距离就是间距200的了。箍筋应该是20个
2008-09-04 10:23:08
-
根据03G101-1第41页的规定,Hn/hc小于4时柱箍筋应全高加密(这根柱子的Hn/hc=2400/500=4.8),但这根柱子也应该全加密: 因为下加密500,上加密500,粱高400的范围内加密,根据03G101-1第39页的规定连接区应在下加密区以上,且纵筋搭接错开率50%时的搭接范围为2.3倍的搭接长度,即2.3*1.4*30d=1545.6mm,这样加密区的总长度=500+500+400+1546.4=2946.6mm,已经超过了柱的总高。所以就全加密。 在这种情况下因为加密间距的不同(5d=80、100),应先保证连接区的加密箍筋即1545.6/80=19.32=20根, 下加密区500,箍筋根数为(500-50)/100=4.5=5根, 上加密区及粱高范围为2800-500-1545.6=754.4mm,箍筋根数为754.4/100=7.544=8根, 总的箍筋根数为5+20+8=33根。 注,抗震4级,砼强是C30,B16的LaE为30d,上下加密区应取max{Hn/6,hc,500},其中Hn/6=400,hc=500,所以上下加密区定为500
2008-09-04 11:36:04
-
你好!我按的说描述的柱子的配筋及环境情况在软件中建立了一个实例工程,在软件“导航栏”将“工程设置”的“计算设置”中“柱”的“纵筋搭接范围箍筋间距”选项设为“min(5*d,100)”时,在绘图输入界面用“编辑钢筋”功能,看到柱子在这种设置下的箍筋根数是34根。 当我将“计算设置”中“柱”的“纵筋搭接范围箍筋间距”选项设为“s”(s指柱子箍筋加密区间距)时,在绘图输入界面用“编辑钢筋”功能,看到柱子在这种设置下的箍筋根数是29根。 以上指的是非首层的楼层,因为底层的柱箍筋根加密区又有所不同。 我用手工分析了一下,你所描述的柱子在非首层状况下的箍筋应该全程加密。因为:柱根部和梁下部加密范围都是:Max(hc,hn/6,500)=Max(500,(2800-400)/6,500)=500mm; 梁范围是:500mm; 搭接范围:42d+0.3*42d+42d=2.3*42*16=1545.6mm; 将它们加起来:500+500+500+1545.6=2945.6mm,已经超过2800mm的层高。 我顺便把我所建工程的图截给你看。其实,你以后遇到类似问题都可以根据实际情况建一个小的工程试试,我看千赢官网首页登录入口的服务人员解答不同客户的疑问用的就是这一招。 另外,我认为在这种情况下2.3L1E=1545.6mm搭接范围内应该按5D和100(取小值即80mm)的间距计算加密.所以该柱的箍筋根数应是34根。
2008-09-04 11:57:56
-
看看平法. 最近正好有钢筋算量的讲座呢.
2008-09-04 09:34:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看