十二分 2008-09-04 16:40:54 | 浙江省 其他专业 | 593查看 5回答
基础中构造柱的纵筋计算c
基础中构造柱从基础梁顶生根,至上层梁的梁底,纵筋的长度计算是不是应该是:构造柱净长+锚入上下梁的长度(2*35d) 但是在软件中计算时为什么是“搭接+锚固+露出基础的高度”?如何是计算结果正确呢?问题补充:这个构造柱已经相当于顶层柱,上层不再有柱了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件是考虑构造柱后施工,在施工基础梁和楼层梁是预先埋植构造柱钢筋,施工构造柱钢筋时与预先埋植钢筋搭接。你只要在计算设置中将钢筋连接方式改为对焊就行了。
2008-09-04 16:48:59
-
基础中构造柱的纵筋与柱一样,具体参照03G101-1
2008-09-04 16:46:38
-
你先手算抽一根柱子,然后在和软件对照结果,看看如何
2008-09-04 16:53:15
-
软件是按层计算的,在基础层中“搭接+锚固+露出基础的高度”这个计算式是正确的,“搭接”是指柱钢筋与基础层的上边一层的柱钢筋进行搭接。 如果按你说的“构造柱净长+锚入上下梁的长度(2*35d)”在实际施工中是无法实现的。
2008-09-04 17:15:06
-
基础中构造柱的纵筋与柱一样,具体参照03G101-1你只要在计算设置中将钢筋连接方式改为对焊就行了。
2008-09-04 23:56:41