219WWD 2010-05-07 20:57:05 | 浙江省 其他专业 | 3254查看 6回答
基础梁纵筋长度计算
基础梁纵筋端部纵筋锚入基础长度按图集应为柱边一个锚固计算,而软件为伸到承台外边加1/2两高,这是怎回事,还有下部非通长筋伸入跨长度图集为La和a两者取大值,而软件中远超过这两个值,这又是怎回事?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础梁分端部外伸和不外伸两种情况,要区别对待
2010-05-08 10:46:04
-
可以在计算设置的节点设置里的基础连梁里修改!!
2010-05-08 12:39:28
-
在图集中基础梁的钢筋是这样计算的。如果这不是你想要的结果,可以在“计算设置”里更改一下计算规则就可以了。
2010-05-07 21:28:18
-
这个与你的计算设置有关,另外你不能用基础梁构件绘制,要用梁构件绘制,软件会识别梁构件为基础连梁的 你要调整节点参数的,参见下图示意
2010-05-07 21:05:10
-
是不是端部外伸的构造,导致的
2010-05-07 21:04:16
-
1、软件中的基础梁是指04G101-3《筏形基础》中的基础梁,其是梁板式筏形基础的肋形梁,基础梁是基础,其钢筋应贯穿整个基础,不存在“锚固入柱内一个锚固长度”的说法。具体构造详04G101-3《筏形基础》图集,如果不是这个构造,则该构件不是基础梁(此基础梁指软件中的基础梁,也就是图集中的基础梁,而不是口语泛指的基础梁)。 2、这实际上是一个不懂结构的问题,结构上对于基础形式有几种划分,包括桩基础、独立基础、条形基础、筏形基础等等。其中基础梁属于筏形基础,而桩承台属于桩基础,各个基础都有各自的受力特点。基础与基础之间,只有节点关系,一般不谈支座。即便是出现了锚固长度,也是节点关系里用到了锚固长度,而不是真正的锚固关系。 3、你说“基础梁纵筋端部纵筋锚入基础长度按图集应为柱边一个锚固”,这是典型的把基础梁给“梁”化了,而其实际含义应该是基础,只有柱纵筋锚入基础梁。你应该重新认识一下基础梁,在04G101-3图集29页为基础梁端部构造,图集32页为柱墙钢筋在基础梁中的锚固构造,而没有“基础梁锚固到柱”这种构造。
2010-05-07 22:24:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看