zhongcaifu 2008-09-05 07:20:52 | 重庆市 其他专业 | 2905查看 16回答
梁抗扭筋搭接怎么设置?按梁侧面构造筋设置搭计算的接长度又不对?
None
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按软件默认搭接,直接按图输入即可.
2008-09-05 07:29:37
-
施工按规范计算搭接长度,作预算时不考虑此搭接长度,为0
2008-09-05 07:55:58
-
在软件中的标注同图纸上是一样的,如果是侧面抗扭腰筋,就直接输成如N2B12,软件会正确计算的。 你看一下03G101-1第32页受拉钢筋的最小锚固长度LA表下的注1:当弯锚时,有些部位的锚固长度为大于等于0。4LA+15D,软件也是这样计算的。
2008-09-05 08:07:29
-
用软件算的话,直接在侧面筋的位置输入扭筋符号“N"或构造筋符号“G”加上需要配置的钢筋就可以了,软件会自动算出的,如果想知道具体搭接,就可以查查101图集哦!
2008-09-05 08:08:19
-
按软件默认值,构造筋“G”抗扭筋是“N”
2008-09-05 08:10:08
-
梁侧面构造筋搭接长度是15d,梁抗扭筋搭接长度是Ll或Lle,在软件中按图输入,搭接(超过钢筋的设置长度)长度软件会自动计算。
2008-09-05 08:11:23
-
你可以在梁的计算设置中进行修改,或者汇总计算完成后在钢筋编辑中将计算式修改并进行锁定
2008-09-05 08:27:37
-
同意一江春水的说法 看图集
2008-09-05 08:41:11
-
我觉的你的意思是不是也是说一直是15D你可以把G改成N就可以了
2008-09-05 08:56:18
-
直接按图输入即可,搭接(超过钢筋的设置长度)长度软件会自动计算。
2008-09-05 10:02:04
-
抗扭钢筋的设置一般同下部通长钢筋的设置。只要按图纸设计的直接输入软件中,软件会自动计算的。
2008-09-09 19:43:59
-
按软件默认搭接,直接按图输入即可.搭接(超过钢筋的设置长度)长度软件会自动计算。如果想知道具体搭接,就可以查查101图集哦!
2008-09-05 11:50:23
-
输入侧面钢筋时,应在钢筋前加“N”,如“N4B14”,没加“N”软件会按构造筋计算搭接。
2008-09-05 07:31:57
-
梁的抗扭筋是按受力筋去计算搭接的,按图集中的长度计算就可以了。
2008-09-05 07:32:55
-
梁抗扭筋搭接不能按梁侧面构造筋设置,其搭接长度为Ll或Lle.详细注解见 03G101-1图集P24页注2
2008-09-05 07:34:07
-
03G101-1第24页右下角注释当为梁侧面构造钢筋是,其搭接与锚固长度可取为15d;当为梁侧面受扭钢筋时,其搭接长度为Ll或Lle(抗震);其锚固长度为La或Lae. 用软件设置时只需在侧面钢筋的位置输入将打头字母G改为N即可。
2008-09-05 07:35:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看