淡蓝沙滩 2008-09-09 01:42:25 | 湖北省 其他专业 | 361查看 13回答
基础顶面到首层高度是3120M,KZ截面250*1
基础顶面到首层高度是3120M,KZ截面250*1125,软件算得纵筋长度=3120-3120/3+max(-400/6,1125,500),请问计算式中-400/6是怎样来的,为什么不是3120/6呢?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的请况是很少出现的,有可能是输入有问题,要不然就是软件自定义的。
2008-09-09 07:35:32
-
400是不是你的梁高度.规范规定的三个值中取最大值.框架柱的计算公式是:层高-本层的露出长度-节点高+节点高-保护层
2008-09-09 14:28:04
-
可能是你二层的净高为400。
2008-09-09 03:20:51
-
它是条件公式,是规范规定的三个值中取最大值.
2008-09-09 05:23:31
-
如果基础层和首层都有KZ的话,软件中纵筋长度公式描述是:层高-本层的露出长度-节点高+节点高-保护层; 如果基础层、首层、二层都有KZ的话,软件中纵筋长度公式描述是:层高-本层的露出长度+上层露出长度; 以上是默认设置计算描述,你说的纵筋长度=3120-3120/3+max(-400/6,1125,500),应该是你自己修改计算设置的结果。
2008-09-09 06:42:09
-
400是不是你的梁高度.
2008-09-09 07:22:44
-
KZ截面250*1125;软件算得纵筋长度=3120-3120/3+max(-400/6,1125,500),框架柱的计算公式是:层高-本层的露出长度-节点高+节点高-保护层
2008-09-09 07:58:51
-
这可不好说了,你再去设置一下吧,我看来是错误了。
2008-09-09 08:04:47
-
其实最简单的问题就是层加密的问题就是H/6吗
2008-09-09 08:14:07
-
一般不会出现负值你看看你的设置有没有问题
2008-09-09 08:31:31
-
楼上答得好,但不要忘记解决自己的问题以免系统扣分
2008-09-09 08:42:29
-
软件可以直接算 KZ截面250*1125;软件算得纵筋长度=3120-3120/3+max(-400/6,1125,500),框架柱的计算公式是:层高-本层的露出长度-节点高+节点高-保护层
2008-09-09 09:01:15
-
在检查一下,3120是不是基础底到首层的高度 400才是基础顶到首层的高度
2008-09-10 19:42:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看