春夏 2020-10-22 16:59:46 | 贵州省 安装机电 | 4359查看 1回答
排烟风机,防火阀是常开的,启动风机,防火阀就关闭,怎么回事?
排烟风机:风量:42960 m³/h ;风压:665 Pa;功率:11 KW,常开防火阀∅1000防火阀280°;
风机启动,防火阀就自动关了,且在风机运行时手动无法打开
2020-10-22 17:07:14 补充
防火阀是熔断阀,没有通电
2020-10-23 11:10:25 补充
原理我知道,主要想知道风机调试启动为什么防火阀会关闭,截图如下:该风机安装在屋面
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
排烟防火阀:安装在排烟管路上,平时一般呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时关闭
2020-10-23 09:26:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看