sher 2020-11-02 17:45:43 | 广东省 土建概算预算结算 | 3273查看 1回答
剪力墙水平钢筋代替边缘构件箍筋怎样设置?
图纸与节点设置中剪力墙水平钢筋应伸至端部90°弯折后勾住对面竖向钢筋再做135°弯钩,但绘制好后仅伸至端部弯折10d。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
二级钢筋及以上规格是不需要计算弯勾的,设计或软件也只是个显示,不显示就形成钢筋是封闭的U形了。
首次提交 2020-11-02 17:48:37 最近修改2020-11-02 17:48:37 (修改过1次)
-
问题:一截剪力墙两端有2个暗柱,一头的暗柱的箍筋要被剪力墙水平筋代替,但是另外一端的柱子剪力墙水平筋不替代暗柱的箍筋,软件如何实现
-
假如图纸暗柱箍筋间距和墙水平筋间距都是200,按上图用墙水平筋替代的话暗柱箍筋间距是不是要改成100?如果暗柱箍筋间距是100,墙水平筋间距是200,按上图用墙水平筋替代要怎样设置呢?
-
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋与暗柱箍筋大小不一致应如何设置?
图纸说明剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋(C8@200)与暗柱箍筋(C10@200)大小不一致应如何设置?还望在软件上截图告诉我,谢谢大家。
-
按101-1规范图集上描述剪力墙水平就计入边缘构件配箍率时计入的墙水平筋不能大于总体配箍率的30%,但软件上只有隔一部一跟实际位置这个是什么原因呢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看